Buongiorno, dovendo aprire la piscina comunale dopo la fine di lavori di adeguamento e ampliamento, variazione del gestore avvenuta con nuova gara etc. avrei bisogno di sapere quali endo procedimenti attivare per la riapertura dell’impianto ( mi riferisco a prevenzione incendi aua etc.). Grazie.
PRINCIPALMENTE UNA COMUNICAZIONE DEL NUOVO GESTORE MA PREVIA VERIFICA DI TUTTI I REQUISITI
Per la riapertura di un impianto natatorio comunale a seguito di interventi di adeguamento/ampliamento e con l’avvio della nuova gestione, occorre coordinare e verificare una serie di endoprocedimenti abilitativi, tecnici e ambientali prima dell’effettiva messa in esercizio.
Di seguito la mappa completa degli adempimenti da attivare o verificare:
1. Prevenzione Incendi (VVF)
Trattandosi di impianto sportivo e luogo di pubblico spettacolo/affollamento, l’adeguamento/ampliamento costituisce una modifica sostanziale.
-
Valutazione del Progetto: Se la capienza del pubblico supera le 100 persone (o in base ai parametri del D.P.R. 151/2011, Attività n. 65), è necessario che il progetto adeguato sia stato approvato preventivamente dai Vigili del Fuoco.
-
SCIA Antincendio (ex C.P.I.): Prima della riapertura deve essere depositata presso il Comando dei VVF (tramite SUAP) la SCIA di Prevenzione Incendi attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato e la rispondenza alle norme di sicurezza, corredata dalle certificazioni degli impianti, dei materiali e del tecnico abilitato (Asseverazione).
2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) / Scarichi
L’ampliamento e la nuova gestione impongono la regolarizzazione degli scarichi idrici (acque di controlavaggio filtri e svuotamento vasche):
-
Voltura o Nuova AUA: La concessione al nuovo gestore richiede l’intestazione dell’autorizzazione allo scarico a nome del soggetto gestore effettivo.
-
Modifica Sostanziale / Nuova Autorizzazione: Se i lavori hanno aumentato la portata dello scarico o modificato i recapiti (es. in fognatura pubblica o acque superficiali), occorre richiedere il rinnovo/modifica dell’AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 prima dell’immissione dei reflui.
3. Agibilità dello Struttura e Agibilità di Pubblico Spettacolo
-
Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001, al termine dei lavori di adeguamento/ampliamento deve essere depositata la SCA edilizia, corredata dal collaudo statico (se sono state realizzate/modificate strutture) e dai certificati di conformità degli impianti installati (DM 37/08).
-
Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS):
-
Se la struttura prevede la presenza di pubblico (spalti/tribune) con capienza superiore a 200 spettatori, occorre il parere di agibilità della CCVLPS ex art. 80 TULPS (R.D. 773/1931).
-
Se la capienza è pari o inferiore a 200 spettatori, il parere della Commissione è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista abilitato (ingegnere, architetto, perito) che attesta la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza.
-
4. Aspetti Igienico-Sanitari e Autocontrollo (ASL / Suap)
-
Notifica di Inizio Attività (NIA / SCIA Sanitaria): Presentazione della SCIA o notifica di attività al SUAP per l’ASL/Azienda USL territorialmente competente, relativa all’idoneità igienico-sanitaria dei locali, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle vasche.
-
Piano di Autocontrollo Igienico-Sanitario (DVR Acque): In conformità con l’Accordo Stato-Regioni sulle piscine e la disciplina regionale di riferimento, il nuovo gestore deve predisporre e operare secondo un Piano di Autocontrollo (comprensivo del bilancio idrico, frequenza dei controlli analitici dell’acqua di vasca e di immissione, e piano di gestione e prevenzione della Legionellosi).
-
Nomina delle Figure Responsabili: Formalizzazione delle nomine del Responsabile dell’Impianto e del Responsabile degli Impianti Tecnologici da parte del soggetto gestore.
5. Altri Impatti e Sicurezza Impianti
-
Impatto Acustico: Presentazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (o autocertificazione/SCIA acustica se non vi sono variazioni di sorgenti sonore rumorose/impianti di amplificazione o UTA rilevanti) firmata da un Tecnico Competente in Acustica.
-
Impianti Elettrici e Messa a Terra: Verbale di verifica e omologazione dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01.
-
Lavoro e Sicurezza (D.Lgs. 81/2008): Redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impianto da parte del nuovo gestore prima dell’ingresso del personale dipendente.
Quadro Sintetico degli Endoprocedimenti
| Endoprocedimento | Ente/Organo Coinvolto | Titolo / Adempimento Richiesto |
|---|---|---|
| Prevenzione Incendi | VV.F. (via SUAP) | Approvazione progetto + SCIA Antincendio (D.P.R. 151/2011) |
| Scarichi / AUA | Provincia / ATO / Gestore Fognatura | AUA o Autorizzazione allo scarico (voltura/modifica D.P.R. 59/2013) |
| Agibilità Edilizia | Sportello Unico Edilizia (SUE) | Segnalazione Certificata di Agibilità ex art. 24 D.P.R. 380/2001 |
| Pubblico Spettacolo | CCVLPS / Professionista Abilitato | Parere/Verifica di Agibilità ex art. 80 TULPS |
| Sanitario / Igiene | ASL competente (via SUAP) | Notifica Sanitaria / SCIA di avvio attività + Piano Autocontrollo |
| Sicurezza Impianti | INAIL / ASL | Denuncia/Verifica Impianto Messa a Terra (D.P.R. 462/01) |
| Impatto Acustico | Comune / ARPA | Valutazione di Impatto Acustico / Autocertificazione |