Nuovo impianto carburanti - collaudo parziale

Salve, è possibile presentare un collaudo parziale relativo ad nuovo impianto carburante, uso pubblico (Lazio). Il tecnico collaudatore dichiara di aver attivato tutti i prodotti autorizzati, tramme il metano per ritardi allaccimaneto utenza. Terminate le opere per l’aggiunta di metano, presenterà collaudo definitivo.

Va verificato se e cosa dispone la normativa regionale.

In linea di principio e in assenza di disposizioni specifiche a mio avviso è ammissibile, purché nel documento di auto-collaudo sia asseverato che il collaudo è relativo solo ai prodotti XXXXXX e che le mancate verifiche relative al prodotto metano non hanno impatto sull’efficienza e sicurezza dell’impianto e pertanto non inficiano il collaudo parziale.

Attendi conferma dagli esperti della regione Lazio.

Non sono un esperto della regione Lazio ma avrei detto le stesse cose di Alberto.
Io mutuerei i concetti del DPR 380/2001 sull’agibilità e li traslerei al auto-collaudo:

Ai fini dell’agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.