Verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburanti (LOMBARDIA)

Buongiorno, impresa in un giorno chiede al comune un riscontro per chiudere il procedimento in oggetto a scadenza, ma nè ATS ne ARPA hanno inoltrato parere. Dal sito di ARPA mi pare di aver compreso che, se non ci sono state modifiche agli impianti, loro non emettono parere, mentre su ATS non ho trovato nulla. Tutto questo può valere come silenzio assenso e portare quindi al rilascio dell’idoneità tecnica dell’impianto, dato che si tratta di rinnovo? Visto l’argomento io sarei per il no. Qualcuno ha delucidazioni da darmi? Grazie

Ai sensi del DPR 160/2010, il collaudo quindicennale è un autocollaudo. In alcune regioni non basta la semplice asseverazione del tecnico ma la perizia giurata. In ogni caso, resta una dichiarazione di parte che non necessita dell’avvio di un procedimento (sengue le logiche del rinnovo prev. incendi).

In Lombardia, le modalità per l’espletamento delle verifiche quindicennali sugli impianti di distribuzione carburante sono disciplinate dal D.d.u.o. 6 luglio 2017 - n. 8143.

Per quanto riguarda ARPA, è prevista una sua valutazione SOLO a seguito di motivata richiesta da parte del Comune. Le situazioni in cui è motivata la richiesta ad ARPA sono:

  • Impianti che sono stati oggetto di segnalazioni per conclamate moleste olfattive ad una porzione significativa di popolazione;
  • Impianti che recapitano le acque meteoriche di dilavamento delle superfici in corpo idrico superficiale.

ATS, invece, valuta - per le parti di propria competenza - la documentazione trasmessa dal Comune in caso di esito positivo delle verifiche effettuate e “dovrebbe” comunicare, al medesimo Comune, il proprio assenso al rilascio dell’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria.

Vedi pure qua: Autocollaudo impianti distribuzione di carburante o commissione collaudo?